Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Agregaty, przetwornice, odnawialne źródła energii.
Unono
Posty: 485
Rejestracja: 13.05.2018, 22:05

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Unono » 12.10.2021, 21:31

Wracając do zabezpieczenia domu w energie elektryczną.
W okresie trwania pandemii trochę zmieniłem moją instalację. Wziąłem w leasing agregat prądotwórczy 10kW diesel z automatycznym rozruchem w razie braku prądu sieciowego. Panele solarne na dachu powiększyłem do mocy 1,6kW, zaopatrzyłem system w akumulatory 2 x 200Ah. Pracowało dobrze do lipca, niestety okazało się, że jeden z akumulatorów dostał wewnętrznego zwarcia ( czego spodziewałem się od początku, bo dostawca B-elektronik przysłał mi jeden po upadku i nie odpowiadał na e-maile, w e wrześniu wkurzyłem się i osobiście zawiozłem mu go do firmy w Białobrzegach. Do tej pory reklamacja nie załatwiona) i musiałem zregenerować poprzednie ( 2x 100Ah), które jednak mają za małą pojemność. Do kuchni kupiłem kuchenkę indukcyjną 1kW z regulacją mocy i wolnowar. Przydała się w sierpniu, gdy wichury sparaliżowały życie w mojej miejscowości. Jako jedyny miałem zamrożone lodówki i dysponowałem energią, Okazało się, że rachunki za prąd spadły o połowę.
Aktualnie skończyłem instalację solarną 4,5kW. kupiłem zestaw kompletny za 14000zł, ( z falownikiem on grid) do samodzielnego montażu ( mam uprawnienia). Oczywiście nie obyło się bez wpadek. Musiałem przerabiać mocowanie paneli, gdyż aluminiowe profile po zamontowaniu zaczęły się wyginać i falować na wietrze. Dopiero wykonanie krokwi z kantówki drewnianej okazało się strzałem w dziesiątkę. Konstrukcja jest super stabilna i wytrzyma niejedne opady śniegu. Ponieważ jestem przeciwny oddawaniu energii do sieci za darmo, kupiłem falownik "off grid" mogący pracować bez akumulatorów (2600zł)i zrobiłem przełączanie falowników. Zgłoszę do elektrowni podłączenie, ale i tak będę wykorzystywał energię słoneczną do własnych celów. Ponieważ grzałki elektryczne mogą pracować z prądem stałym, będą włączone w obieg CO, dzięki czemu w słoneczne dni będę miał podgrzewanie wody w CO praktycznie bez strat. Problemem jest przełącznik, gdyż na razie nie znalazłem bezłukowych przełączników prądu stałego.
Falownik "off grid" jest podłączony do wydzielonego obwodu zasilającego pralkę, mikrofalę, piekarnik i bojlery elektryczne.
Unono
Posty: 485
Rejestracja: 13.05.2018, 22:05

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Unono » 09.11.2021, 20:30

Wreszcie uznano reklamację akumulatora i dostałem nowy. Okazuje się , że ich pojemność ( 2x 200Ah) wystarcza na nocne zasilanie wyodrębnionej części instalacji domu. Niestety jesienna aura nie ładuje ich do końca, więc przełączyłem na tryb UPS. W dzień pracują na obciążenie, gdy braknie słońca przełączają się na tryb UPS (ewentualnie doładowanie z sieci, zabezpieczenie w energie w wypadku wyłączeń).
Ostatnio zmieniony 15.12.2021, 21:48 przez Unono, łącznie zmieniany 4 razy.
Krzysztof Lis_DS
Posty: 78
Rejestracja: 28.04.2016, 16:15

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Krzysztof Lis_DS » 14.11.2021, 19:01

Masz na myśli tryb UPS, prawda? ;) Pytam, bo na blogu był komentarz o gnieździe USB w UPS i pewnie stąd to przejęzyczenie. ;)
Unono
Posty: 485
Rejestracja: 13.05.2018, 22:05

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Unono » 14.11.2021, 20:10

Tak. Mam na myśli tryb pracy UPS. już wyjaśniłem w komentarzach. Zaraz ci wyślę obiecane projekty 3D, tylko coś napiszę, żeby mi nie uciekło. W tygodniu miałem tyle roboty, że się nie wyrobiłem.
Unono
Posty: 485
Rejestracja: 13.05.2018, 22:05

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Unono » 24.02.2022, 11:01

Po wichurach nie było prądu i pojawił się pierwszy problem. Przy zasilaniu z agregatu nastąpiło przełączanie się na pracę bateryjną jednej z przetwornicy solarnych off grid. Spowodowane jest to zbyt wolną reakcją regulatora AVR i silnika na zmiany obciążenia. Co ciekawe problem dotyczył tylko jednej z przetwornic.
Przy okazji uwaga.
Jeżeli stosujecie przetwornice trójfazową, trzeba pamiętać, że te agregaty przy obciążeniu jednofazowym lub niesymetrycznym dają tylko 1/3 mocy. Oprócz tego jeżeli większe obciążenie będzie na fazie, z której jest brane odniesienie do AVR, na pozostałych fazach napięcie wzrośnie ponad wartość nominalną ( w moim przypadku byo to 500V, co skutkowało uszkodzeniem TV i dwóch zasilaczy do laptopów.
Unono
Posty: 485
Rejestracja: 13.05.2018, 22:05

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Unono » 27.02.2022, 19:31

Wyżej pisałem o zasilaniu grzałek umieszczonych w obwodzie CO przez napięcie stałe uzyskiwane bezpośrednio z paneli. Zły pomysł. Moc jest tak mała, że nie nagrzeją nawet litra wody. A jak moc wrośnie do 1kW, można podłączyć farelka do przetwornicy.
Unono
Posty: 485
Rejestracja: 13.05.2018, 22:05

Re: Zabezpieczenie domu w energie elektryczną.

Post autor: Unono » 19.03.2022, 21:39

System działa wspaniale. Od dwóch tygodni panele zabezpieczają mi 24 godzinne zasilanie w energię elektryczną. Ale jak pisałem wyżej, pojawił się nowy problem. Przyszły wichury, słońca nie było i nastąpiła awaria sieci energetycznej. Wieczorem postanowiłem skorzystać z agregatu diesla i przykra niespodzianka. Moja przetwornica "uznała" że wahania zasilania są tak duże, że odłączała automatycznie zasilanie i ładowanie akumulatorów z agregatu. Nie był to duży problem, bo zasilanie domu było z agregatu, ale nie ładowały się akumulatory i musiałem kombinować z ładowarkami. Po 16 godzinach przywrócono zasilanie, ale problem pozostał. Więc kupiłem agregat stanley benzynowy. W opisie sprzedaży było, że jest inwerterowy. W instrukcji producenta nic na ten temat nie było. Podłączyłem do systemu i ... Bingo. Okazało się, że wahania napięcia są tak małe, ze system uznał je za stabilne zasilanie. Podłączyłem szlifierkę, która nie chce pracować z układami AVR z uwagi na zastosowanie soft start. Okazało się, że startuje bez problemu. Myślę ( to nie jest reklama ), że agregat stanley 3100 basic rzeczywiście ma inwerter i stabilizuje w dostatecznym stopniu napięcie zasilania. Wada - brak startu automatycznego, ale myślę, że to zrobię bez większego problemu. Zaleta jestem kompletnie zabezpieczony w zasilanie dowolnym paliwem. Diesel - mogę zasilić go paliwem uzyskiwanym z plastiku, benzynowy - mogę go zasilać benzyną, spirytusem ( nie mniej niż 92%), gazem drzewnym lub biogazem z przenośnego fermentatatora.
Odpowiedz