Przymierzam się do zakupu zestawu fotowoltaicznego.
Nie wiem jeszcze w jakiej skali będzie to zakup i w jakie moce chcę iść. Chciałbym na początek mieć 100 W i przetwornicę, która będzie miała potencjał na więcej by móc dołożyć z czasem panel(e).
Chciałbym to połączyć z awaryjnym zasilaniem CO, które już mam zbudowane w oparciu o zasilacz UPS z odzysku i 2*18 Ah akumulatory AGM. Nadwyżkę produkcji energii planuję zużyć poprzez podłączenie grzałki CWU, która działałaby tylko podczas pracy panela z mocą nadwyżkową dla akumulatorów. Grzałka ma za zadanie jedynie dogrzewać wodę - wydłużyć czas, w którym wystygnie.
Ma ktoś plan jak to z głową zaplanować i co kupić by działało bezproblemowo a było instalacją rozwojową?
Nie wiem jeszcze w jakiej skali będzie to zakup i w jakie moce chcę iść. Chciałbym na początek mieć 100 W i przetwornicę, która będzie miała potencjał na więcej by móc dołożyć z czasem panel(e).
Chciałbym to połączyć z awaryjnym zasilaniem CO, które już mam zbudowane w oparciu o zasilacz UPS z odzysku i 2*18 Ah akumulatory AGM. Nadwyżkę produkcji energii planuję zużyć poprzez podłączenie grzałki CWU, która działałaby tylko podczas pracy panela z mocą nadwyżkową dla akumulatorów. Grzałka ma za zadanie jedynie dogrzewać wodę - wydłużyć czas, w którym wystygnie.
Ma ktoś plan jak to z głową zaplanować i co kupić by działało bezproblemowo a było instalacją rozwojową?
Re: Fotowoltaika
No! Wwywołałeś temat, który jest moją pasją. Od 5 lat rozbudowuję swoją fotowoltaikę i mogę odpowiedzieć prawie na każde pytanie. W tej chwili staram się o uprawnienia OZE.
Mieszkam w środkowej Polsce. Moja instalacja składa się z 3 paneli 250W 24V, "inteligentnej ładowarki" 24V, 30A, z układem przełączającym na zasilanie z sieci energetycznej gdy napięcie na akumulatorach spadnie poniżej 22V a na zasilanie z przetwornicy 24v/220V 3kW ( w impulsie 6kW) gdy napięcie na akumulatorach przekroczy 28V. Akumulatory 2x 12V 100Ah. Obciążenie : lodówka, sprzęt RTV, oświetlenie w 2 pokojach.
W okresie letnim akumulatory są już naładowane o godz 9 rano i sieć energetyczna zewnętrzna jest odłączona. o godz. 22 następuje samoczynne przełączenie odbioru energii na sieć zewnętrzną.
Zimą ( jak nie ma śniegu), załączenie następuje o godz. 11, wyłączenie ok 17.
Uzupełnieniem jest wiatrak 600w który okazał się kompletną klapą. Zeszłej zimy tylko 2 razy naładował mi w nocy akumulatory.
Problem jest w tym, ze nadmiar energii latem mam ok 13 godz i nie potrafię jej zagospodarować.
Mieszkam w środkowej Polsce. Moja instalacja składa się z 3 paneli 250W 24V, "inteligentnej ładowarki" 24V, 30A, z układem przełączającym na zasilanie z sieci energetycznej gdy napięcie na akumulatorach spadnie poniżej 22V a na zasilanie z przetwornicy 24v/220V 3kW ( w impulsie 6kW) gdy napięcie na akumulatorach przekroczy 28V. Akumulatory 2x 12V 100Ah. Obciążenie : lodówka, sprzęt RTV, oświetlenie w 2 pokojach.
W okresie letnim akumulatory są już naładowane o godz 9 rano i sieć energetyczna zewnętrzna jest odłączona. o godz. 22 następuje samoczynne przełączenie odbioru energii na sieć zewnętrzną.
Zimą ( jak nie ma śniegu), załączenie następuje o godz. 11, wyłączenie ok 17.
Uzupełnieniem jest wiatrak 600w który okazał się kompletną klapą. Zeszłej zimy tylko 2 razy naładował mi w nocy akumulatory.
Problem jest w tym, ze nadmiar energii latem mam ok 13 godz i nie potrafię jej zagospodarować.
Re: Fotowoltaika
Zagospodarowaniem energii jest grzanie (CO, CWU, szklarni lub czegokolwiek) lub zwiększenie pojemności akumulatorów co opóźniłoby czas przełączenia z baterii na zasilanie sieciowe oraz skróciłoby czas nadwyżek niemożliwych do zmagazynowania.
W nawiązania do mojego pytania możesz wskazać konkretne urządzenia, w które warto zainwestować?
W nawiązania do mojego pytania możesz wskazać konkretne urządzenia, w które warto zainwestować?
Re: Fotowoltaika
Chyba właśnie masz rozwiązanie o które pytałem w sąsiednim wątku Możesz napisać jaki dokładnie model inwertera posiadasz i jak się on sprawuje?Unono pisze: ↑04.12.2018, 11:09Moja instalacja składa się z 3 paneli 250W 24V, "inteligentnej ładowarki" 24V, 30A, z układem przełączającym na zasilanie z sieci energetycznej gdy napięcie na akumulatorach spadnie poniżej 22V a na zasilanie z przetwornicy 24v/220V 3kW ( w impulsie 6kW) gdy napięcie na akumulatorach przekroczy 28V.
Re: Fotowoltaika
Jakiś typ to jest, ale nie wiem jaki. Chińska z alliexpress. Wszystkie są robione na jedno kopyto. Z reguły 5 równoległych przetwornic 24V/ 300V stałego i przekształtnik na czysta sinusoidę. Pisałem w którymś wątku, Brak zabezpieczenia prądowego ( a raczej prymitywne zabezpieczenie bezpiecznikami samochodowymi powoduje, ze tranzystory ( a jest ich ok 20) się topią. Przetwornice są bardzo awaryjne, dlatego ja po spaleniu się już drugiej, buduje własną z zabezpieczeniem elektronicznym. Co wyjdzie? zobaczymy za miesiąc.
Re: Fotowoltaika
Pracuję z kolegą programistą nad układem który wykorzysta przewymiarowaną fotowoltaikę.
W założeniu zakładamy przewymiarowane PV które w okresie letnim nadmiary energii (po uzupełnieniu aku i zasileniu domu online) przekieruje na bojler. Zimą i tak chodzi jakiś piec więc CWU grzeje się jakby przy okazji jednak taka przewymiarowana instalacja PV nadal powinna zapewnić energię do zasilenia aku a co za tym idzie całego domu (niewielkie wymagania, światło może komp).
ps
Instalacja offgrid która ma uniezależnić nas od zakładu energetycznego
W założeniu zakładamy przewymiarowane PV które w okresie letnim nadmiary energii (po uzupełnieniu aku i zasileniu domu online) przekieruje na bojler. Zimą i tak chodzi jakiś piec więc CWU grzeje się jakby przy okazji jednak taka przewymiarowana instalacja PV nadal powinna zapewnić energię do zasilenia aku a co za tym idzie całego domu (niewielkie wymagania, światło może komp).
ps
Instalacja offgrid która ma uniezależnić nas od zakładu energetycznego
_________________
Bo trzeba mieć jaja by iść z podniesionym czołem gdy inni plują Ci w twarz za twoje przekonania.
Bo trzeba mieć jaja by iść z podniesionym czołem gdy inni plują Ci w twarz za twoje przekonania.
Re: Fotowoltaika
Jaka jest żywotność stosowanych w ww układach akumulatorów?
Jeżeli to ma być deklarowane 500 cykli to trochę lipa, żeby co półtora roku wymieniać akumulatory za grube pieniądze.
Jeżeli to ma być deklarowane 500 cykli to trochę lipa, żeby co półtora roku wymieniać akumulatory za grube pieniądze.
Re: Fotowoltaika
Moje ( do łodzi cena ok 500zł) pracują już dwa lata i nie ma z nimi problemu.
Re: Fotowoltaika
@ Bart.
Aktualnie dostępne są panele 24V/ 250w. Moim zdaniem potrzebujesz co najmniej 3 szt. Do naładowania akumulatorów potrzebujesz ładowarkę solarną. max prąd 30A. Jest o tyle dobrze, że posiada wyjście sterowalne czasowo lub poziomem napięcia akumulatorów. 30A dlatego, że każdy panel daje max. 12 A. Akumulatory 2 x 12V o pojemności min. 100Ah, głębokiego rozładowania. Może być więcej odpowiednio łączone, ale przy połączeniu równoległym powinna być zrobiona separacja diodowa. Nie nadają się akumulatory kwasowe. Najlepiej sprawdzają się akumulatory do łódek.
Żeby zasilić lodówkę, potrzebujesz przetwornicę "czysta sinusoida " min. 1500W- w impulsie 3000w. Po rozruchu moc pobierana spada do 250 W ( zależne jest oczywiście od typu lodówki).
Aktualnie dostępne są panele 24V/ 250w. Moim zdaniem potrzebujesz co najmniej 3 szt. Do naładowania akumulatorów potrzebujesz ładowarkę solarną. max prąd 30A. Jest o tyle dobrze, że posiada wyjście sterowalne czasowo lub poziomem napięcia akumulatorów. 30A dlatego, że każdy panel daje max. 12 A. Akumulatory 2 x 12V o pojemności min. 100Ah, głębokiego rozładowania. Może być więcej odpowiednio łączone, ale przy połączeniu równoległym powinna być zrobiona separacja diodowa. Nie nadają się akumulatory kwasowe. Najlepiej sprawdzają się akumulatory do łódek.
Żeby zasilić lodówkę, potrzebujesz przetwornicę "czysta sinusoida " min. 1500W- w impulsie 3000w. Po rozruchu moc pobierana spada do 250 W ( zależne jest oczywiście od typu lodówki).
Re: Fotowoltaika
Volt to dobry wybór jeżeli chodzi o inwerter i akumulatory?
Za niecałe 1700 jest opcja inwertera z mocą ciągła 2,1 kW i 3 kW w piku.
Do tego 4 akumulatory 100 Ah po 650 i 10 paneli po 500 i już się zrobiło 9300 a gdzie kable i akcesoria montażowe? 10 k jak nic a realnie masz zmagazynowane raptem 3 kWh licząc 60% sprawności konwersji 12/230.
Na początek można zacząć od 2 paneli co zmniejszy koszt do ~6 k ale to i tak sporo niestety a czas ładowania będzie dłuższy niż najdłuższy dzień w roku co nie pozwoli na doładowanie akumulatorów do pełna.
Albo zabawa za 600 i prąd do awaryjnego oświetlenia i pompki CO albo grube tysiące i zasilanie całego domu. Ech te trudne wybory...
Za niecałe 1700 jest opcja inwertera z mocą ciągła 2,1 kW i 3 kW w piku.
Do tego 4 akumulatory 100 Ah po 650 i 10 paneli po 500 i już się zrobiło 9300 a gdzie kable i akcesoria montażowe? 10 k jak nic a realnie masz zmagazynowane raptem 3 kWh licząc 60% sprawności konwersji 12/230.
Na początek można zacząć od 2 paneli co zmniejszy koszt do ~6 k ale to i tak sporo niestety a czas ładowania będzie dłuższy niż najdłuższy dzień w roku co nie pozwoli na doładowanie akumulatorów do pełna.
Albo zabawa za 600 i prąd do awaryjnego oświetlenia i pompki CO albo grube tysiące i zasilanie całego domu. Ech te trudne wybory...